1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

von Kabel über digitale Einkabelanlage zu Unicable

Dieses Thema im Forum "Digital TV über Satellit (DVB-S)" wurde erstellt von Thomas_N, 19. November 2013.

  1. satmanager

    satmanager Institution

    Registriert seit:
    23. Juni 2005
    Beiträge:
    17.698
    Zustimmungen:
    1.163
    Punkte für Erfolge:
    163
    Technisches Equipment:
    VU+ Duo 4K VTI Octo-Tuner (FBC-Frontend via JESS EN50607 voll versorgt)
    VU+ Zero 4K VTI (SZ+KZ+GZ)
    Streaming auf NAS 2x 4TB (Raid Spiegelung)
    Sky Voll-Abo HD gepaired (ex AC R2.2 "Muss-Betrieb")
    Philips 75" UHD 4k Android / 3D (WZ)
    Samsung 55" LED (SZ)
    Onkyo TX-NR807 AV-Verstärker
    Kathrein CAS90
    2x GT-Sat Breitband-LNB
    Jultec JRS0504-8T im BB-LNB-Modus (a²CSS2)
    Empfang 19+28
    eingespeiste Video-Überwachungskamera mit Tonübertragung
    Erdung - äußerer und innerer Blitzschutz (PA) - nach DIN
    Anzeige
    AW: von Kabel über digitale Einkabelanlage zu Unicable

    Les was drin steht und maul dann ...... :eek:
    Da gibt es Text, vor allem ein P.S. !
     
  2. Dipol

    Dipol Wasserfall

    Registriert seit:
    21. Oktober 2007
    Beiträge:
    7.346
    Zustimmungen:
    810
    Punkte für Erfolge:
    123
    AW: von Kabel über digitale Einkabelanlage zu Unicable

    Normen werden nicht für Laien sondern für Fachleute geschrieben. Ob Normbestimmungen einem Fachmann oder Laien einleuchten hat keine Relevanz.

    Was die Installation einer Antennenerdung und Potenzialausgleich als Teil der Elektroanlage angeht siehe Energiewirtschaftsgesetz und NAV §13:
    Denkste, siehe raceroad und ABB-Merkblatt 10 Verbindung und Vermaschung von Erdungsanlagen

    So sollte es sein!

    Nach Blitzschutznorm DIN EN 62305 (VDE 0185-305):2011-10 sind ein 2,5 m langer bzw. zwei 1,5 m lange Kreuzerder bis 0,5 m unter Grund zu versenken, bei senkrechter Eintreibung somit auf 3,0 bz.w 2,0 m Tiefe. In der für Antennensicherheit maßgeblichen DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2011-06 ist aktuell noch nur ein bodengleicher Einbau gefordert, eine Angleichung der nächsten Normausgabe wurde im letzten Jahr bereits beschlossen.

    Dass ein separater Kreuzerder zum Gebäudeerder eine Niederohmigkeit im 2stelligen Milliohmbereich aufweist ist völlig ausgeschlossen. Solche Werte wären schon zwischen zwei galvanisch verbundenen Anschlussfahnen an einem Fundamenterder sensationell. Siehe neuen DEHN Blitzplaner Bild 5.5.10.
     
    Zuletzt bearbeitet: 20. November 2013