    AW: Satanlage richtig erden

    Und weiterhin sind Abmessungen, Einbautiefe und der Wandabstand der Erdungsbauteile unklar. Zu fünf Ableitungen gehören eigentlich auch 5 Erder.
    Das sind die Mindestmaße womit die nach Blitzschutzorm empfohlene Erdfühligkeit < 10 Ohm verfehlt wird. Ob der Fundamenterder die Mindestmaße zulässt ist aus der Distanz nicht zu beurteilen und stellt sich nach der Endmessung heraus.

    Nachdem der Text im neuen Buch Blitzschutzsysteme 1 von Kern + Wettingfeld noch deutlicher als der vom Blitzplaner warnt, zitiere ich:
    Heißt im Klartext, dass die vorgesehenen nicht korrosionsbeständigen Vertikalerder ohne Trennfunkenstrecken (noch) schneller vergammeln werden.
     
  2. HansEberhardt

    HansEberhardt Gold Member

    Registriert seit:
    3. Juni 2012
    Beiträge:
    1.724
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    46
  3. Frose

    Frose Neuling

    Registriert seit:
    13. November 2005
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    1
    Durchführung der Antennenmast Erdung durch den Stromzählerschrank?

    Nach langen Jahren als bequemer Kabelkunde werde ich mich nun auch den Aufwand einer Satellitenanlagen Umrüstung unterziehen und habe dazu noch einige Fragen.

    Wäre es zulässig den Erdungsdraht des Mastes (16 mm2, mehradrig) durch den Zaehlerkasten hindurch zur Potentialsausgleichsschiene zu fuhren oder könnte ich den Draht ggf. direkt an der Schiene im Zaehlerkasten Anschlüssen?

    Kann ich die Antennendosen weiterverwenden (solange das Signal ausreichend ist), oder müssen neue Anschlussdosen angeschafft werden?

    Desgleichen sollen auch die Kabelanschluss Stecker durch F-Stecker ersetzt werden?

    Worin liegt der Sinn und Zweck einer Antennenanschlussdose die neben den herkömmlichen Anschlüsse für Fernseh- und Radioanschluss auch noch einen F-Anschluss integriert haben?

    Muss der Mast für die Schüssel auch geerdet werden, wenn er mehr als 2 m unterhalb des Firstes errichtet wird und wären die Antennenkabel dann trotzdem noch zu erden?


    Danke schon mal im voraus für eurer Bemühungen!

    Grüße:winken:
     
  4. Eheimz

    Eheimz Moderator Premium

    Registriert seit:
    2. Januar 2010
    Beiträge:
    15.771
    Zustimmungen:
    1.152
    Punkte für Erfolge:
    163
    Technisches Equipment:
    180cm Mabo 57°O-45°W Invacom KU Flansch LNB
    Diverse Receiver, u.a. Dreambox 920UHD, Dreambox 7020HD, DM520HD, DM500HD, VU+ Duo2, VU+ Duo 4K SE, Octagon SF 108, SF 4008, SF 8008, Technisat HD8-S
    AW: Satanlage richtig erden

    Thema verschoben
     
  5. Discone

    Discone Institution

    Registriert seit:
    2. Juni 2008
    Beiträge:
    19.842
    Zustimmungen:
    1.500
    Punkte für Erfolge:
    163
    AW: Durchführung der Antennenmast Erdung durch den Stromzählerschrank?

    Im hier. dargestellten schraffierten Schutzbereich wird keine Antennenerdung gefordert. Zusätzlich einen Trennungsabstand zu blitzgefährdeten "Metallkonstruktionen" einhalten, z.B. zum Regenfallrohr.

    Für blitzgefährdete / erdungspflichtige Antennen: Potentialausgleich & Erdung beim SAT-Empfang
    Der vorzugsweise massive Erdungsleiter (z.B. NYY-J 16 mm² RE) sollte auf kürzestem Weg
    zwischen Antennenmast und Haupt-Erdungs-Schiene (HES) / zum Erderanschluss verlegt werden.
    Am besten überhaupt keine mehrdrähtigen Erdungsleiter einsetzen:
    siehe auch die Aussage von Herrn Kleiske > http://www.kleiske.de/vde 0855/vde0855_310108.pdf (Seite 5)
    " ... Auch wenn die Beschaffung des Volldrahtes gelegentlich Schwierigkeiten macht – man sollte ihn verwenden"

    Der 16 mm² Kupfer-Erdungsleiter sollte mit Trennungsabstand zu anderen Leitungen und metallenen Rohrsystemen verlegt werden, vorzugsweise über die Aussenwand. Eine Verlegung vom Antennen-Erdungsleiter durch den Zählerschrank und dessen Verbindung mit dem PE- / PEN-Leiter ist im Zählerschrank nicht zulässig.
    Der PA-Leiter sollte gemeinsam mit den Koaxialleitungen in einem Schutzrohr verlegt werden und darf bei einer direkt geerdeten Antenne nur einseitig am geerdeten Antennenmast seine Erdverbindung haben,
    (Schleifenbildung vermeiden).

    Verdrahtungs-Schema einer geerdeten Dach-Antenne
    (Potentialausgleich-Schiene = Erdungswinkel / Erdungsblock ; PAS = HES)
    [​IMG]

    Wenn der Trennungsabstand konventionell nicht realisierbar ist > http://forum.digitalfernsehen.de/fo...-satanlage-richtig-erden-188.html#post6381161
    Empfehlung bei der Neuinstallation einer Dachantenne:
    Schutz durch eine getrennt geerdete Blitzfangstange (Schutzwinkelverfahren), Montage von dieser Fangstange, dem Erdungsleiter und einem evt. erforderlichen Hilfserder durch eine Blitzschutzfachkraft.
    http://forum.digitalfernsehen.de/fo...-satanlage-richtig-erden-184.html#post6213289 > http://www.dehn.de/de/blitzplaner
     
    Zuletzt bearbeitet: 17. August 2014
  6. Frose

    Frose Neuling

    Registriert seit:
    13. November 2005
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    1
    AW: Durchführung der Antennenmast Erdung durch den Stromzählerschrank?

    Danke erst einmal für die Antwort.
    Die Skizze von Kathrein zum Schutzbereich des Daches kenne ich, genau dies ist mitr jedoch unklar. Die Dachgrenze ist also ausserhalb des schraffierten Bereiches? Das würde dann bedeuten, dass jegliche über die Dachfläche hinausstehenden Objekte zu erden wären? Wie mir ein Elektriker jedoch erzählte, wäre eine Erdung nur dann erforderlich, wenn der Abstand zum höchsten Punkt, also der Giebel, geringer als 2m wäre.
    Was stimmt den nun?
     
  7. Discone

    Discone Institution

    Registriert seit:
    2. Juni 2008
    Beiträge:
    19.842
    Zustimmungen:
    1.500
    Punkte für Erfolge:
    163
    AW: Satanlage richtig erden

    Siehe auch > http://www.kleiske.de/vde%200855/vde0855_270506.pdf (korrekte Skizze auf Seite 5)
    Dein "Elektriker" sollte sich die gültige DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) vom Juni 2011 beschaffen
    und durchlesen, auf Seite 33 wird im Bild 8 genau der gleiche schraffierte Gebäudebereich dargestellt, wie im Kathrein Ratgeber.

    Text unter der Skizze / unter dem Bild 8 in der VDE 0855-1:
    Daraus folgt, dass auch ab 45 m Haus-Fassadenhöhe der schraffierte Bereich endet,
    darüber ist eine direkt an der Aussenfassade / z.B. eine am Balkongeländer montierte Antenne
    immer erdungspflichtig (Ableitung der Gefährdung aus dem Blitzkugelverfahren)!

    Auch für z.B. blitzgefährdete metallene Abgasrohre gibt es Sicherheitvorschriften:
    > Benötigen Metallschornsteine eine Blitzschutzanlage?
    > http://www.bdh-koeln.de/fileadmin/u...40_Maerz_2011_Blitzschutz_an_Abgasanlagen.pdf
     
    Zuletzt bearbeitet: 18. August 2014
  8. Dipol

    Dipol Wasserfall

    Registriert seit:
    21. Oktober 2007
    Beiträge:
    7.346
    Zustimmungen:
    810
    Punkte für Erfolge:
    123
    AW: Satanlage richtig erden

    Das wäre ein gefährlicher Blitzeinleiter und bei Eigenleistung zudem ein Verstoß gegen NAV § 13.
    Gebraucht werden Dosen mit DC-Durchgang.
    Bei Zweilochdosen kann man sich nie sicher sein wo was raus kommt. Außerdem haben die F-Stecker 75 Ohm Impedanz, die Belling-Lee-Koaxstecker aber nicht.
    Die Firsthöhe ist blitzschutztechnisch irrelevant.

    Auf den Giebelseiten sind -rechtwinklig gemessen- 2 m Abstand zu den Dachkanten einzuhalten und wie weit ein Schrägdachfirst die Traufen überragt ist gänzlich unerheblich. Bei erdungspflichtiger Antennenmontage ist stets auch ein Potenzialausgleich der Kabel und Komponenten fällig.

    Nach dem zweiten Durchlesen der geklärten Wiederholungsfragen fällt es mir schwer an die Existenz des normdoofen Elis zu glauben.
    Je häufiger man die Wiederholungsfragen von Frose liest, umso stärker die Zweifel, dass es diesen normdoofen Eli gibt.
     
  9. Satfreak50

    Satfreak50 Silber Member

    Registriert seit:
    21. Januar 2013
    Beiträge:
    506
    Zustimmungen:
    14
    Punkte für Erfolge:
    28
    AW: Satanlage richtig erden

    So ich habe mal ein Beispiel bei einer Industrieanlage mit Blitzschutzanlage, wie man es nicht machen sollte als Fotoreihe:
    Das erste Bild zeigt, wie man Koaxialkabel durch einführen oben am Mast, schützen kann. Leider fehlt hier m.M. nach die Fangstange.....
    Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen

    Das zweite Bild, zeigt das herausführen des Koaxkabels aus dem Mast. Nach meiner Meinung zu früh und in einem 90 Grad Winkel, der ein überspringen eines Blitzstromes hervorruft. Die Erdung (Direkterdung mit 16 mm2) des Mastes ist weiter unten
    Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen

    Das dritte Bild, zeigt die Erdleitung der Blitzschutzanlage, der nicht angeschlossen wurde bzw. an die fehlende Fangstange anzuschliessen wäre.
    Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen

    Ich vermag nicht zu sagen, wie lange diese Bilder auf dem Uploadhoster verbleiben...?
     
  10. Dipol

    Dipol Wasserfall

    Registriert seit:
    21. Oktober 2007
    Beiträge:
    7.346
    Zustimmungen:
    810
    Punkte für Erfolge:
    123
    AW: Satanlage richtig erden

    Eine mit dem Mast galvanisch verbundene Fangstange bringt nur einen minimalen Zusatzschutz. Stand der Technik ist Isolierter Blitzschutz der bei Befestigung an einer in den Blitzschutzpotenzialausgleich einbezogenen Fassade nicht möglich ist. Den Antennenträger isoliert zu schützen und über die Fassade zu erden wäre widersinnig.

    Antennenleitungen sind im Außenbereich vollständiger mit einem uv-beständigen PE-Mantel als mit einer partiellen Kabeldurchführung durch das Rohr geschützt.
    Die nicht blitzstromtragfähige Erdschelle dient hoffentlich nur als PA-Anschluss für die Antennenkabel.
    An den frei in die Luft stehenden Blitzableiterdraht muss der Mast noch mit einer blitzstromtragfähigen Schelle angeschlossen werden, denn die Mauerhalterung erfüllt nicht die Normanforderung an eine blitzstromtragfähige Verbindung.
    Bitte die Bilder möglichst ohne die unnötigen großen handschriftlichen Eintragungen in deinem Profilbereich oder im Netzweltforum einstellen. Deine Urheberschaft macht dir auch mit einer kleineren Kennung niemand streitig.
     
    Zuletzt bearbeitet: 22. August 2014