    AW: Probleme bei Sat-Montage am Schornstein

    In der DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3):2006 wurden die ki-Koeffizienten um 20 % reduziert. Zur Berechnung der Trennungsabstände gegen eine Blitzschutzanlage und gegen erdungspflichtige Antennen oder Schornsteine reichen in der vereinfachten Formel die Faktoren 0,04 bzw. 0,08 für BSK 3 aus.

    Die alten Faktoren mit 0,05 bzw. 0,1 verwende ich nur noch um Isolations-Mindestabstände gegen ungeerdete metallische Hausteile zu ermitteln, als Länge verwende ich wie beim Schutzwinkel die kürzere Höhe über Grund. Diese Berechnungskrücke ist auf meinem Mist gewachsen und nicht durch DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3):2011 gedeckt.

    Siehe https://www.vde.com/de/InfoCenter/S...erinfos/Seiten/Blitzschutz in der Praxis.aspx. Das ABB-Merkblatt # 13 gibt die 2006 um 20% reduzierten ki- Werte korrekt an, das Merkblatt # 4 hat noch Stand 2002-11 (!).
    Wie sollen Handwerker noch mit der Normenflut klarkommen, wenn selbst die beim Blitzschutz federführenden Verbände mit der Pflege der Publikationen und Homepages den Normänderungen um Jahre hinterher hinken.
    Wendet man die Schutzkriterien gegen gefährliche Näherungen auch auf metallische Schornsteine an, müssten die vorzugsweise außerhalb der Gebäudehülle erstellt werden. Innenschornsteine wären wo immer möglich in den Schutzraum einer Fangstange zu stellen und in den PA einzubeziehen.
    Das LWL-System mit seinem enormen Pegelbudget ist für große Anlagen und insbesondere auch gebäudeüberschreitende Installationen prädestiniert. In diesem Fall würde ich insbesondere wegen dem Schornstein einen isolierten Blitzschutz durch eine Blitzschutzfachkraft vorziehen. Ich unke mal, dass die Kosten für beide Ausführungsalternativen außerhalb der Budgetvorstellungen des Threaderstellers liegen werden.