1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

Anfänger braucht Hilfe

Dieses Thema im Forum "Digital TV über Satellit (DVB-S)" wurde erstellt von Chrissel, 20. Oktober 2016.

  1. Dipol

    Dipol Wasserfall

    Registriert seit:
    21. Oktober 2007
    Beiträge:
    7.346
    Zustimmungen:
    810
    Punkte für Erfolge:
    123
    Anzeige
    Richtig gemerkt, der PA-Leiter sollte zur Vermeidung induktiver Blitzstromeintragungen möglichst abstandslos mit den Antennenleitungen verlegt werden.
    Auch das Anschlussproblem von 16 mm² Cu an im Blitzschutzbau übliche Durchmesser von 8 bis 10 mm ist dir bekannt. :)

    Ab drei Ableitungen von Blitzschutzanlagen genügen Verbinder nach Prüfklasse N (50 kA), für einzelne Erdungsleiter ist somit stets Klasse H (100 kA) erforderlich. Bei nicht blitzstrombelasteten PA-Leitern genügen - unabhängig vom gewählten Querschnitt - nicht zertifizierte Klemmen. Die müssen korrosionsverträglich und gegen Feuchtigkeit geschützt aber nicht blitzstromtragfähig sein.
     
    tigerhai0 gefällt das.
  2. tigerhai0

    tigerhai0 Neuling

    Registriert seit:
    13. Januar 2011
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    1
    Sehr gut wir haben 6 Ableitungen ...vielen Dank ..dann kann ich das Kabel vor den Fassadenarbeiten schon mal schön integrieren.