VDE konform? 230V & 12V auf einer 5x1,5mm² NYM

Dieses Thema im Forum "Small Talk" wurde erstellt von onzlaught, 27. April 2016.

  1. onzlaught

    onzlaught Platin Member

    Registriert seit:
    10. November 2009
    Beiträge:
    2.678
    Zustimmungen:
    1.027
    Punkte für Erfolge:
    163
    Technisches Equipment:
    Vu+ Uno 4k se an 48“ Philips LCD
    Pioneer VSX 930
    V14 in Sky CI+ Modul
    AppleTV 4k

    eigene Satanlage
    Anzeige
    Hallo,

    Kumpel hat ein altes Häuschen gekauft und mich gebeten mir die Elektroinstallation anzuschauen.
    Termin mit richtigem Elektriker steht für nächste Woche und ich soll vorher mal drüberschauen.

    Folgendes habe ich gefunden, was mir Kopfschmerzen bereitet:

    Verteilerdose auf Dachboden, 12V Trafo (über Lichtschalter) direkt daneben.
    Eine 5x 1,5er Nym führt vom Dachboden zum Spiegelschrank im Bad.
    Im Spiegelschrank sind schwarz, blau & gr-gelb auf eine Steckdose geklemmt,
    grau und braun versorgen vom 12V Trafo die LED Lichtleiste auf dem Spiegelschrank.
    Hat man wohl gemacht, um den Trafo nicht im Spiegelschrank setzen zu müssen.

    Finde ich nicht gut, es wäre aber schade um die Fliesen, die auf müssten,
    um eine separate 12V Leitung zu ziehen.

    Weiß einer was VDE dazu sagt?
     
  2. NFS

    NFS Institution

    Registriert seit:
    20. März 2006
    Beiträge:
    18.579
    Zustimmungen:
    3.111
    Punkte für Erfolge:
    213
    Nach dem, was ich im Netz finde, scheint das wohl zulässig zu sein.
     
    onzlaught gefällt das.
  3. Martyn

    Martyn Institution

    Registriert seit:
    7. Juni 2005
    Beiträge:
    15.308
    Zustimmungen:
    5.567
    Punkte für Erfolge:
    273
    Technisches Equipment:
    DVB-S: 5° W / 9° E / 13° E / 19.2° E via Wavefrontier T55
    DVB-T: Hoher Bogen, Ochsenkopf, Cerchov und Plzen-Krasov
    Ob es VDE konform ist oder nicht kann ich dir nicht beantworten, aber persönlich finde ich es okay, und sehe da keine grösseren Probleme. Es kann zwar sein das ein bisschen was von der Wechselspannung in den Gleichstromkreis induziert wird, und die Spannung dann nicht konstant 12V ist sondern im 100Hz Takt zwischen 11,5V und 12,5V pulsiert, aber der LED Lichtleiste wird das ziehmlich egal sein.

    Ausserhalb des Industrieumfelds (dort ist man wirklich penibel) sind leider die wenigstens Installationen absolut VDE konform. Wenn man keine Stromkreise ohne RCD hat oder keine Leistungen (Telefon, Kabel, ...) die nicht auf den Potentialausgleich geführt sind, Dachantennen ganz ohne Blitzschutz, kann man wohl zufrieden sein.
     
    onzlaught gefällt das.
  4. TV_WW

    TV_WW Lexikon

    Registriert seit:
    10. Juli 2004
    Beiträge:
    20.232
    Zustimmungen:
    4.140
    Punkte für Erfolge:
    213
    Ich sehe das so wie Martyn. Es ist wohl nicht konform zu den VDE-Regeln 230 Volt AC und 12 Volt DC auf verschiedenen Adern über dieselbe Leitung zu übertragen, rein elektrisch betrachtet spricht da allerdings nichts dagegen.
    Ausser möglicherweise dass ebenfalls eine Strombegrenzung für den DC Stromkreis erforderlich ist.
    Mehr als 10 Ampere würde ich da nicht über die Adern jagen; aber das wären dann 120 Watt an Lichtleistung in LED, das wäre Flutlicht im Badezimmer.
    Und das Problem der Induktion (AC -> DC) ist wohl nicht so groß wie Martyn es dargestellt hat, denn die Verbraucher (LED Lichtleiste) sind dafür zu niederohmig.
     
  5. KlausAmSee

    KlausAmSee Wasserfall

    Registriert seit:
    8. Oktober 2004
    Beiträge:
    8.533
    Zustimmungen:
    6.712
    Punkte für Erfolge:
    273
    Aus Sicherheitssicht müsste jeder Einzelader eine Prüfspannung von 2 kV aushalten können, hier dürfte also nichts passieren. Eventuell würde ich die (hoffentlich!) potentialfreie Ausgangsspannung mit dem PE brücken, damit ein Isolationsfehler zum Auslösen einer Sicherung führt.
     
  6. Angel

    Angel Talk-König

    Registriert seit:
    15. Januar 2001
    Beiträge:
    5.432
    Zustimmungen:
    455
    Punkte für Erfolge:
    93
    Ich würde SELV oder PELV nicht zusammen mit 230 V in einem NYM übertragen.
     
  7. Martyn

    Martyn Institution

    Registriert seit:
    7. Juni 2005
    Beiträge:
    15.308
    Zustimmungen:
    5.567
    Punkte für Erfolge:
    273
    Technisches Equipment:
    DVB-S: 5° W / 9° E / 13° E / 19.2° E via Wavefrontier T55
    DVB-T: Hoher Bogen, Ochsenkopf, Cerchov und Plzen-Krasov
    Bei einer Neuinstallation oder Generalsanierung würde ich es auch anders machen. Aber extra Fliesen kaputt machen und die Wand aufstemmen würde ich nicht, wenn es schon so ist.
     
  8. elo22

    elo22 Silber Member

    Registriert seit:
    20. August 2002
    Beiträge:
    725
    Zustimmungen:
    38
    Punkte für Erfolge:
    38
    Murks, das geht gar nicht.

    Lutz
     
  9. Gorcon

    Gorcon Kanzler Premium

    Registriert seit:
    15. Januar 2001
    Beiträge:
    149.256
    Zustimmungen:
    27.231
    Punkte für Erfolge:
    273
    Technisches Equipment:
    VU+ Uno 4K SE mit Neutrino HD + VTi
    Ist aber so zulässig. (wenn auch nicht schön!)
     
  10. kingbecher

    kingbecher Platin Member

    Registriert seit:
    1. Dezember 2012
    Beiträge:
    2.627
    Zustimmungen:
    430
    Punkte für Erfolge:
    93
    Selbst wenn man UnterPutz installiert dann ist der Abstand wenig größer dennoch würde ich es so lassen denn auch in der Industrie hat sich der MischBetrieb bewährt...